ارجو افادتى أريد تغيير المولد باخر LV جهد 380 v

baba_mada

عضو جديد
إنضم
10 يونيو 2010
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
محول 13.8 / 0.380 kv يتم تغديته بمصدرين من شبكة الكهرباء 13.8 kv &مولد mv 13.8 kv
عن طريق لوحة ربط ats وخرج المحول يقوم بتغذية محرركات 380 v
اريد تغيير المولد باخر LV جهد 380 v يعمل تلقائيا عند انقطاع الكهرباء
ارجو رسم بسيط SLD
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سعيد سيد حسين

عضو جديد
إنضم
26 سبتمبر 2010
المشاركات
57
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
في هذه الحالة يربط مفتاح ال ats
بين خروج المحول و خروج المولد و يوصلهم بالحمل كما في الشكل التخطيطي المرفق
 

المرفقات

  • Drawing2.jpg
    Drawing2.jpg
    16.2 KB · المشاهدات: 14