ارجو اجابة لهذا الاستفسار

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
274
مجموع الإعجابات
60
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو من حضراتكم اجابة الاسئلة الموجودة بالصورة المرفقةto arab.PNG
 

مواضيع مماثلة

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,684
مجموع الإعجابات
5,001
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو من حضراتكم اجابة الاسئلة الموجودة بالصورة المرفقةمشاهدة المرفق 117247



وعليكم السلام ورحمة الله

هل هذه مسألة حقيقية ام افتراضية . ثانيا ما هي الابعاد (سواء حقيقية كانت او افتراضية)؟؟
في الشكل الايمن لا يمكن قبول ان يكون سمك الكابولي اكبر من الامتداد خلفه لانه لا معنى ولا فائدة ترجى من السمك الكبير في الكابولي .
في الشكل اليسر: الكابولي يجب ان يتواصل بنفس سمكه حتى في منطقة العمود والمخدات العرضية .

باخذ الابعاد النسبية في الاعتبار لا يبدو هذا التصميم منطقيا او صالحا للتنفيذ اطلاقا, وخصوصا مسألة البلاطة الكابولية المستندة الى كابولي بدورها.
العمود يمكن ان يقل عرضه عن الكمرة التي تستند عليه بشرط ان يحقق الحدود الدنيا التي تمنع انبعاجه اضافة الى قدرته على تحمل المؤثرات الواقعة عليه من كل حالات التحميل الممكنة.
 

me00do

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
274
مجموع الإعجابات
60
النقاط
28
السلام عليكم مهندس امين هذه الحاله واقعية جدا وكثيرا ما اقابلها كثيرا في بنايات قائمة بالفعل
فالحاله الاولي الهدف من زيادة سمك الكابولي عن الكمره الممتد منها هو تقليل الترخيم للكابولي دون القدرة علي زيادة سمك الكمره الممتد منها لاسباب معمارية
اما الحالة الثانية فبالتاكيد الكابولي سيتواصل بنفس سمكه حتي في منطقه العمود ومنطقة التداخل مع المخدات العرضية ولكن سؤالي هل يمكن تحميل كمره عرضها 70سم علي عمود بعرض 20سم وحضرتك اجبت جزاك الله خيرا ولكن لم افهم جيدا هذه النقطة( بشرط ان يحقق الحدود الدنيا التي تمنع انبعاجه)وبالمناسبة هذه الحالة ايضا واقعية وقابلتني كثيرا بل الاكثر من ذلك لكوابيل مزروع عليها اعمدة
اشكر حضرتك كثيرا وارجو ان تجيبني
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,684
مجموع الإعجابات
5,001
النقاط
113
هذه مشاركة مكررة.
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,684
مجموع الإعجابات
5,001
النقاط
113
السلام عليكم مهندس امين هذه الحاله واقعية جدا وكثيرا ما اقابلها كثيرا في بنايات قائمة بالفعل
فالحاله الاولي الهدف من زيادة سمك الكابولي عن الكمره الممتد منها هو تقليل الترخيم للكابولي دون القدرة علي زيادة سمك الكمره الممتد منها لاسباب معمارية
اما الحالة الثانية فبالتاكيد الكابولي سيتواصل بنفس سمكه حتي في منطقه العمود ومنطقة التداخل مع المخدات العرضية ولكن سؤالي هل يمكن تحميل كمره عرضها 70سم علي عمود بعرض 20سم وحضرتك اجبت جزاك الله خيرا ولكن لم افهم جيدا هذه النقطة( بشرط ان يحقق الحدود الدنيا التي تمنع انبعاجه)وبالمناسبة هذه الحالة ايضا واقعية وقابلتني كثيرا بل الاكثر من ذلك لكوابيل مزروع عليها اعمدة
اشكر حضرتك كثيرا وارجو ان تجيبني



وعليكم السلام ورحمة الله

يعبر عن ذلك ببساطة بالنسبة ما بين ارتفاع العمود والبعد الاقل لمقطعه في المستوى الافقي مع تفصيل في احوال نهايات العمود.

يمكنك الرجوع الى اي من كتب الخرسانة المنهجية مثل كتاب الدكتور مشهور غنيم او اوراق المهندس ياسر الليثي الخاصة بالاعمدة .
مرفق ملف حول تصميم الاعمدة يتبع الكود الاوروبي .