عندي مكيف سبلايت طن يعمل ويبرد تمام لكن بعد 10 دقايق تقريبا تتوقف الوحدة الخارجية وتبقى الوحدة الداخلية تعمل ارجو المساعدة
 

مواضيع مماثلة

Muataz Kamal

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2013
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
اخي ما هي ماركة الجهاز و كم سعته؟
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم على الاغلب العطل اما بحساس الحرارة او الحساس ذو الرأس النحاسي في القطعة لداخلية
 

رحالكو

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2011
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اخي شادي الطرشان انت ذكرت نوعين من الحساس فما هو حساس الحرارة واين يوجد
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
اخي الكريم حساس الحرارة موجود تحت الفلاتر في القطعة الداخلية
 