ارجوا المساعدة من الاخوة الخبراء فرن كهربائي

jet44my

عضو جديد
إنضم
8 مايو 2013
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
لدي فرن كهربائي يحتوي اربعة مقاومات حرارية 4 résistance السؤال هو كيف يمكن الربط بين هده المقاومات الاربعة لكي يشتغل الفرن ب 380v اي تلات فازات + الارضي هل هناك طريقة ام من الضرورة وجود neutre المحايد :31:
 

احمد الاردني 25

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2012
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا رايي انه لا بد من وجود نتر محايد ولكن هل الجهاز مصمم ليعما عاى 380 نرجو منك الاجابة
 

jet44my

عضو جديد
إنضم
8 مايو 2013
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
نعم الجهاز كان يعمل على 380 لكن تم تحويله لاحقا الى 220 لكن الحرارة اصبحت ضعيفة الان نريد ارجاعه ل 380
 

محمد الذرحاني

عضو جديد
إنضم
27 ديسمبر 2009
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخي انظر الكاتلوج الخاص بالفرن ولانه ممكن ان تكون المقاومات تعمل بطريقة دلتا يعني بدون نوترل اي 380 فولت او ممكن بطريقة ستار حيث يتم ربط المقامات مع بعضها انظر نوعية المقاومة اولا
 