اذا تم وضع نفس المكيف :في الرياض -في جدة هل يعطيني نفس التبريد واذا لا فلماذا لو سمحتم

المهندسة لما

عضو جديد
إنضم
25 يوليو 2011
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل المكيف يعطي نفس الاستطاعة المحسوسة والكامنة سواء في جو جاف او رطب
 

صابر الحناجره

عضو جديد
إنضم
30 نوفمبر 2007
المشاركات
188
مجموع الإعجابات
35
النقاط
0
بالطبع لن يعطي نفس التبريد ، و ذلك لسببين :

1- بالنسبة للحرارة المحسوسة ، فكلنا نعرف بأن كفاءة المكيف - المضخة الحرارية - تعتمد على درجات الحرارة ، ففي حال التبريد ، كلما قلت درجة الحرارة للجو الخارجي كلما زادت الكفاءة ، طبعا مع تثبيت درجة الحرارة للحيز المكيّف و تثبيت بقية العوامل ، أنا لست متأكدا من درجات الحرارة لجدة هل هي تختلف عنها للرياض أم لا ، و كلامي السابق مبني على وجود إختلاف في درجات الحرارة للمدينتين .
2- بالنسبة للحرارة الكامنة ، فكلما زادت الرطوبة النسبية للمكان كلما بذل المكيف مجهود إضافي و صرف نسبة من قدرته للتخلص من الرطوبة و إحداث تكثيف لها ، لذلك ستجد أنك لو تلاعبت في قيمة درجة الحرارة الرطبة و ثبت بقية العوامل الأخرى لنفس الغرفة في حسابات أحمال التبريد ، ستجد إختلاف كبير في الحمل حتى لو رفعت درجة الحرارة الرطبة درجة واحدة فقط .
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,287
النقاط
0
مكيف جدة الله يكون فى عونه
 
إنضم
3 يناير 2011
المشاركات
553
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
كل ماذكرصحيح لاكن الأخت لما عملت في صيانه المكييفات في الأماكن الرطبه وفي جده تحديدا
ومن المعلوم أن المكييف يقلل (نسبه الرطوبه في الغرفه لحوالي 25%)
في حاله
(المكييف سليم +ملفات التبريدنظيفه+ حساب قدره تبريد المكييف تناسب حيز الغرفه)
أما القول في حاله الرطوبه تقل كفائه التكييف صحيح لاكن ماذكرته أعلى يجعل المكييف يستخلص الرطوبه من حيز الغرفه
فتخرج على هيئه قطرات من الماء من خارج الغرفه بسبب التكثيف المعلوم لكل مهندس صيانه
فيعمل المكييف جيدا كما هوا ملموس عمليا في جده لااكن في الرياض التبريد با الطبع سريع خاصه بعد تشبع الحيط باالبروده
أما جده يعمل بكفائه لاكن بعد تجفيف الرطوبه عبر طردها خارجا كما شرحت يحتاج لبعض القوت
(وليس باالطويل خاصه لو الغرفه مغلقه)​
 

ياسر حسن

عضو جديد
إنضم
25 أكتوبر 2006
المشاركات
177
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
ممكن نتشارك يا شباب وده رأى متواضع
السعة التبريدية للجهاز هاتقل كثيرا فى الجو الحار طبقا للقانون الاتى :
Q= a*u*t
حيث : Q كمية الحرارة المطلوب ازالتها
a المساحة المطلوب تبريدها
t فرق درجات الحرارة بين الفريون والهواء
وبالتالى يتضح انه كلما زاد الفرق بين درجات الحرارة نتج عنه كمية حرارة اكبر مطلوب ازاتها من المكان
وشكرا:56:
 

tarekdia

عضو جديد
إنضم
21 أبريل 2007
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
راجع شروط التصميم

يرجى منك مراجعة شروط التصميم والتى ختارها حس كل مدينة وبذلك ستنتج الاجابة الصحيحة
 

سعد3

عضو جديد
إنضم
7 أغسطس 2011
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
رد: راجع شروط التصميم

سوال ممتاز .....
 
أعلى