احتراق لمبات الانارة في بيتي وبشكل مستمر ..

AbuHadi2013

عضو جديد
إنضم
29 مارس 2013
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخواني المهندسين ..

السلام عليكم ...

انا انتقلت الى عمارة جديد منذ سنتين تقريبا وفي هذه المدة عانيت وبشكل متكرر احتراق لمبات السقف (اللمبات الحلزونية) وبشكل مستمر ..
تقريبا بمعدل شهرين او ثلاثة اشهر .. تحترق اللمبات .. ومدة التشغيل بمعدل 6 ساعات يوميا ..
قوتها 27 واط
جربت اركب اكثر انواع اللمبات جودة . المانية وامريكية وغيرها
ولكن الفرق ان عمر اللمبة يزيد بمعدل قليل جدا ...
وانا من السعودية ..

هل من احد عنده افكار لحل المشكلة؟

تحياتي ..
 

مواضيع مماثلة

الرجل الرمادى

عضو جديد
إنضم
25 فبراير 2013
المشاركات
121
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
مشكلتك صعبة كثير
ممكن تشوف الفولت عنك على الشقة و ايه اخبار القواطع و شدة التيار
و ربنا يعينك
 

AbuHadi2013

عضو جديد
إنضم
29 مارس 2013
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكلتك صعبة كثير
ممكن تشوف الفولت عنك على الشقة و ايه اخبار القواطع و شدة التيار
و ربنا يعينك


اخي الكريم ..

شكرا على ردك ... بس على حسب القراءات اللي عندي ان كل شي سليم من ناحية فولتية وتيار ..

هل من افكار اخرى؟

تحياتي ...
 

خلود67

عضو جديد
إنضم
30 يونيو 2007
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم اخى شوف الملف الخانق يجب ان يكون من نوعيه جيده واذا كان الفولت عندك 220 يجب ان يكون الملف الخانق 220/240 فولت
 

AbuHadi2013

عضو جديد
إنضم
29 مارس 2013
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم اخى شوف الملف الخانق يجب ان يكون من نوعيه جيده واذا كان الفولت عندك 220 يجب ان يكون الملف الخانق 220/240 فولت

اختي الكريمة ..

اشكرك على ردك ...

بس اللمبات تجي بكرتونها ومكتوب عليها 220\240 فولت ... واتوقع هذا يحدد قوة الملف الخانق صح؟

تحياتي ...
 

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,950
مجموع الإعجابات
1,978
النقاط
113
أخى الكريم
أراك تسأل عن اللمبات الموفرة و الأمر بسيط بإذن الله
1- إذا كانت الفولتية كما ذكر بعض الإخوة غير مناسبة يؤدى ذلك إلى احتراق اللمبات فى نفس اللحظة التى تزيد فيها الفولتية
أى أنه ربما فى الوقت الذى تقوم فيه بتركيب اللمبة تكون الفولتية مضبوطة ، و كذلك فى الوقت الذى قمت بقياسها فيه تكون مضبوطة
و لكن فى اللحظة التى تزيد فيها الفولتية تحترق فيها اللمبة إذا كانت مشتعلة (منيرة)
و لكن هذا لن يؤثر على اللمبات الموفرة فقط و إنما يؤثر أيضا بالسلب على باقى الأجهزة الكهربية لديك و يمكنك أن تلاحظ هذا
2- إذا كان مفتاح التشغيل (الإنارة) الخاص باللمبات من نوع ردىء ، مِثْل أن يكون فى حالة اهتزاز أو تعليق كلما ضغطت بالتشغيل أو الفصل
فإنه أيضا يؤدى إلى التأثير بالسلب على اللمبات تدريجيا حتى تأتى لحظة و تحترق فيها اللمبات
3- إذا لم يكن هناك أى مشكلة فى قيم الفولت أو نوع المفتاح فإن مشكلتك تؤول إلى نوعية اللمبات
فإن أنواع ماركات اللمبات بصفة عامة و الموفرة بصفة خاصة صارت رديئة للغاية حيث أن العمر الافتراضى لها Life Time لا يتناسب أبدا مع المذكور بالبيانات المكتوبة على اللمبات بواسطة الشركة المصنعة
و فى الواقع لقد جربت مثلك - و أنا من مصر - نوعيات عديدة من اللمبات الموفرة و كلها تحترق بسرعة برغم أنه لا يوجد لدى أى مشكلة بكهرباء المنزل ، و لا أدرى لم لا تراعى الشركات المصنعة هذا الأمر الذى صار مستفزا جدا لدرجة أن كثير من المستخدمين كرهت اللمبات الموفرة

و نصيحة منى لك إذا كان هذا الأمر يزعجك كثيرا فحاول أن تستبدل هذه اللمبات بأخرى من نوع الفلورسنت (النيون) فإن عمرها الافتراضى أطول نسبيا من الموفرة
أرجو لك التوفيق
 

salimelsawy

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2013
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
اخى الكريم اعتقد بنسبة 95% ان المشكلة عندك فى الشبكة الكهربائية الرئيسية وليس فى نوعية اللمبات..... والمشكلة تكون فى تربيط الكابل الخاص بالنيوترال (n) فراجع تربيط هذا الكايبل جيدا ولو المشكلة عامة يمكن يكون فى تربيط النيوترال من المحول المغذى للمنطقة ؟ صدقنى عن تجربة اكيدة؟
 

خلود67

عضو جديد
إنضم
30 يونيو 2007
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اختي الكريمة ..

اشكرك على ردك ...

بس اللمبات تجي بكرتونها ومكتوب عليها 220\240 فولت ... واتوقع هذا يحدد قوة الملف الخانق صح؟

تحياتي ...

اعتقد ان اللمبات عندك اخى الكريم تم تركيبها على هولدر فهل الهولدرات نوعيه بلاستيك ام سيراميك الافضل طبعا السيراميك . الهولدرات الرديئه تسبب احتراق اللمبات
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,130
مجموع الإعجابات
378
النقاط
0
لقد تتبعت اصل المشكلة و الردود و تعقيباتك على الردود و لذا تبقى المشكلة الاصلية في سبب احتراق اللمبة هو طريقة استعمالها . يجب أن تعلم ان هذا النوع من اللمبات مفيدة فقط في الاستعمال الطويل . بعبارت أدق قطع و وصل اللمبة يجب أن يكون في اقل دفعات . و بعيارت توضيحية : لاتستعمل مثل هذه اللمبات في اماكن تضطر فيها اطفاء اللمبة بكثرة .

تحياتي
 

wisam84

عضو جديد
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي الحبييب تاكد من ربط النيوترال بصورة جيده
 

ased hk

عضو جديد
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي العزيز مشكلتك بسيطه جدا المشكله ليست في اللمبات المشكله في السوكه استبدلهم بوع اصلي فقط
:31::31::31:
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
كل الاسباب التى قيلت سليمه - وكل الحلول من ربظ النيوترال جيدا الى امكانية رداءة المفاتيح الى تغيير دويل تركيب اللمبه - المقصود التأكد من سلامة الاتصال- وبالطبع ستقوم بها سدا للذرائع- ويتبقى امران - تركيب مثبت للتيار على قدرة الشقه وحملها - وانتظر النتائج وفكرة استخدام النيون افضل - فقط بعد انتظار النتائج.
 

Ahmed Elbhiry

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2013
المشاركات
501
مجموع الإعجابات
56
النقاط
0
السلام عليكم
اخى الكريم اعتقد بنسبة 95% ان المشكلة عندك فى الشبكة الكهربائية الرئيسية وليس فى نوعية اللمبات..... والمشكلة تكون فى تربيط الكابل الخاص بالنيوترال (n) فراجع تربيط هذا الكايبل جيدا ولو المشكلة عامة يمكن يكون فى تربيط النيوترال من المحول المغذى للمنطقة ؟ صدقنى عن تجربة اكيدة؟
اتفق مع رأى الأخ / salimelsawy
وهذا حدث فى منزل دخله ثلاث فاز + المتعادل
وكل شقه تأخذ خط من الثلاثه مع المتعادل
عندما فصل خط التعادل حدث نفس المشكلة التى يعانى منها الاخ مع تلف فى الاجهزة المنزلية .

 

alihassanalawadi

عضو جديد
إنضم
14 يونيو 2010
المشاركات
146
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اخواني المهندسين ..

السلام عليكم ...

انا انتقلت الى عمارة جديد منذ سنتين تقريبا وفي هذه المدة عانيت وبشكل متكرر احتراق لمبات السقف (اللمبات الحلزونية) وبشكل مستمر ..
تقريبا بمعدل شهرين او ثلاثة اشهر .. تحترق اللمبات .. ومدة التشغيل بمعدل 6 ساعات يوميا ..
قوتها 27 واط
جربت اركب اكثر انواع اللمبات جودة . المانية وامريكية وغيرها
ولكن الفرق ان عمر اللمبة يزيد بمعدل قليل جدا ...
وانا من السعودية ..

هل من احد عنده افكار لحل المشكلة؟

تحياتي ..

هناك عدة اسباب :-
1- وضع اللمبات الخاطئ اي يكون البالاست للاعلى والفلورسنت الحلزوني للاسفل مما يؤدي لصعود الحرارة للاعلى باتجاه البالاست واحتراقه(واحب اقول للاخ ابو امنة ان المصباح المقصود هو من نوع فلورسنت حلزوني المتواجدة بالاسواق ... تحياتي لك).
2-سبب اخر يسمى التوافقيات (Harmonic) وهو يعتبر العدو الرئيسي للالكترونيات وهي عبارة عن اشارات كهربائية مركبة على الموجة الاصلية للشبكة فتشوهها ومن مميزياتها انها ذات ترددات سريعة فتؤثر على الالكترونيات في المصباح الاقتصادي الحلزوني وهذه اسبابها كثيرة اوجز منها بسبب مصابيح القوس الكهربائي (الهاليدات) مكائن اللحام المحركات والاحمال اللاخطية وحتى المحولات الرديئة.
3- سبب تسببه النقطة الثانية لكن بصورة غير مباشرة وهو ارتفاع بالتيار والفولتية عند بدء التشغيل للاجهزه والتي تسببها التوافقيات او تلك الناتجة عن تشغيل محركات ضخمة او تلك التي تحدث عند انقطاع و ارجاع التيار الكهربائي خاصة اذا كانت المنطقة تعاني من انقطاع بالتيار مستمر ورجوعه فلا بد من مدة لازمة لاستقرار التيار.

 
أعلى