إستفسار اتمنى من المهندسين المساعدة

إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الان انا في مرحلة البياض (التلييس) انتهيت منه قبل اسبوع لاحظت شروخ في بعض الغرف شروخ قصير عشوائية وشرخ عمودي بين العمود والحائط وشرخ افقي بين الحائط والكمرة الساقطة احضرت مهندس حتى ابعد الوسوسة شاهدها وقال الصغيرة من الانكماش والاخرى هذا فاصل بين الحائط والعمود وطبيعي اما اللي بين الكمرة والحائط افقي فقال ان السطر الاخير من البلك سحبته الكمرة وثبت معها والجدار ريح فبان الشرخ وكل هذا تشطيبات ولا اهتم بالموضوع اما انا اعيش وسواس وماني مقتنع من كلامه
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
الان انا في مرحلة البياض (التلييس) انتهيت منه قبل اسبوع لاحظت شروخ في بعض الغرف شروخ قصير عشوائية وشرخ عمودي بين العمود والحائط وشرخ افقي بين الحائط والكمرة الساقطة احضرت مهندس حتى ابعد الوسوسة شاهدها وقال الصغيرة من الانكماش والاخرى هذا فاصل بين الحائط والعمود وطبيعي اما اللي بين الكمرة والحائط افقي فقال ان السطر الاخير من البلك سحبته الكمرة وثبت معها والجدار ريح فبان الشرخ وكل هذا تشطيبات ولا اهتم بالموضوع اما انا اعيش وسواس وماني مقتنع من كلامه
كل هذه عيوب فى البياض ( التلييس ) بسبب سوء التنفيذ
الشروخ ما بين العمود والحائط وكذلك الكمره ولحائط هى فواصل يتم تلاشيها بتنفيذ طبقة من سلك الشبك المدد او الفيبر للربط ما بين الخرسانه والمبانى .
الاسهل والايسر هو تنفيذ الفيبر حيث لا يحتاج الى مسامير للتثبيت فقط يوضع بعرض من 20 - 30 سم ليغطى الفاصل ما بين المبانى والخرسانه
ويتم التنفيذ كالتالى
1- يتم ملىء الفراغات ما بين الخرسانه والمبانى بعد اعمال الطرطشه والبؤج

2- يتم وضع شرائح الفيبر

3- يتم تسليخ الفيبر

4- تتم عملية الملؤ للبياض ( اعمال البطانه ) وبعدها التسويه للسطح والتزبيد والتخشين .

اما الشروخ البسيطه فهى بسبب سمك طبقة البياض الكبير والافضل فى حالة زيادة السمك عن 2.5 سم ان يتم تنفيذ عملية الملو للبياض على مراحل
بالتلبيش اولا باستخدام المونه الاسمنتيه المضافة اليها الاديبوند وقد يضاف سن زيرو الى الخلطه فى حالة زيادة السمك وفى اليوم االثانى يتم استكمال طبقة البياض والتسويه والتخشين

اما فى حالة زيادة سمك طبقات البياض لتصل الى اكثر من 6 سم
فيتم التنفيذ على طبقات بالتلبيش كما ذكر سابقا ويتم وضع طبقة من الفيبر بين كل طبقتين

 

mohamed diad

عضو جديد
إنضم
23 فبراير 2013
المشاركات
378
مجموع الإعجابات
111
النقاط
0
هى فعلا الشروخ الصغيره العشوائيه لا داعى من الخوف منها و دى ناتجه عن درجه الحراره الناتجه من تفاعل الاسمنت و بتولد اجهادات شد صغيره يمكن تداركها . انما الشروخ الناتجه عند العمود و الكمره فحصل شرخ عرضى نتيجه الاجهادات الكبيره المتولده و التى كان يجب ان يوضع شبك فى اماكن اتصال الكمرات و الاعمده بالحوائط .. و لكن يمكن تدارك هذه الشروخ فى اعمال التشطيب باستخدام مواد خاصه .... و الله اعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اشكر تجاوبك ولكن لدي سؤال انا وضعت شبك صغير يباع في المحلات سماكته احسها ضعيفه سمك اسلاك التربيط اللي تستخدم في تربيط الحديد قبل الصب بين العمود والكمرة المفترض ان لا يظهر الشرخ لماذا ظهر السؤال الاخر بين الحائطا لكمرة المهندس قل ان اخر سطر في الجدار متماسك مع الكمرة فاصبح اشرخ بين السطر الاخير والذي قبله في البلك هل كلامه مقنع كل هذه المشاكل في غرفة وحدة تقريب بالدور الثاني اخر دور لان المنزل دورين
 
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ملاحظة مهمه اثناء البياض الاحظ بقع موية في الجدار عبارة عن خطوط وبعدها بيومين يبين الشرخ تاكدت من هذا الشي بنفسي قبل حدوث الشرخ يكون في مكانه بقع مويه تحت داكنه اشاهدها بنفسي انا قلق من هذا الموضوع ارجوا افادتي
 
التعديل الأخير:

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
اشكر تجاوبك ولكن لدي سؤال انا وضعت شبك صغير يباع في المحلات سماكته احسها ضعيفه سمك اسلاك التربيط اللي تستخدم في تربيط الحديد قبل الصب بين العمود والكمرة المفترض ان لا يظهر الشرخ لماذا ظهر السؤال الاخر بين الحائطا لكمرة المهندس قل ان اخر سطر في الجدار متماسك مع الكمرة فاصبح اشرخ بين السطر الاخير والذي قبله في البلك هل كلامه مقنع كل هذه المشاكل في غرفة وحدة تقريب بالدور الثاني اخر دور لان المنزل دورين

السلام عليكم
اذا حدث وتم تنفيذ سلك شبك ممدد ما بين الخرسانه والمبانى وظهرت الشروخ بعد ذلك فى هذه المناطق فهذا يرجع الى سوء التنفيذ
اى ان اذا لم ينفذ سلك الشبكه بطريقه صحيحه فسوف يأتى بنتائج عكسيه
واهم العيوب فى تنفيذ سلك الشبك والوفاصل ما بين الخرسانه والمبانى يمكن تلخيصها

1- عدم ملىء المسافات الفارغه ما بين الخرسانه والمبانى بالمونه الاسمنتيه جيدا قبل تنفيذ سلك الشبك .

2- عدم تثبيت سلك الشبك بطريقه صحيحه حيث يتم التثبيت عن طريق مسامير الصلب يمين ويسار الفاصل على شكل رجل الغراب ولمسافات متقاربه

3- عدم تسليخ سلك الشبك قبل بدء عملية البطانه ( الملو بالمونه الاسمنتيه ) وعملية التسليخ هذه مهمه جدا حيث تعمل على عدم فصل سلك الشبك عن طبقة البياض بعد ذلك

4 - تنفيذ طبقة البياض على مره واحده وخصوصا التى لها سمك اكبر من 2.5 سم والاصل فى طبقة البياض ان يتم تنفيذها على طبقات فى حالة زيادة سمكها .
وفى حالة السمك فى حدود 2.5 سم يتم تنفيذ البياض على مرحلتين البطانه والضهاره
البطانه هى الملو بلمونه الاسمنتيه .
اما الضهاره فهى ملو السطح بسمك اقل من 5 مم وبمونه اسمنتيه تحتوى على نسبة اسمنت اعلى فيما يسمى عمليه التزبيد بلغة السوق تتم هذه المرحله بعد درع السطح وتسويته والهدف منها هو الحصول على السطح النهائى الجيد للبياض
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
اشكر تجاوبك ولكن لدي سؤال انا وضعت شبك صغير يباع في المحلات سماكته احسها ضعيفه سمك اسلاك التربيط اللي تستخدم في تربيط الحديد قبل الصب بين العمود والكمرة المفترض ان لا يظهر الشرخ لماذا ظهر السؤال الاخر بين الحائطا لكمرة المهندس قل ان اخر سطر في الجدار متماسك مع الكمرة فاصبح اشرخ بين السطر الاخير والذي قبله في البلك هل كلامه مقنع كل هذه المشاكل في غرفة وحدة تقريب بالدور الثاني اخر دور لان المنزل دورين

تنفيذ اعمال المبانى لا يتم بهذه الطريقة التى ذكرت
الاصل فى اعمال المبانى ان تكون مترابطه ومتماسكة جيدا ولا يتم بها اى فصل سواء من اعلى او من مكان بالحائط وما ظهر بالمانى يرجع الى سوء اعمال التنفيذ للمبانى
واهم ما يجعلك تحصل على مبانى متماسكه ما يلى

1- النظافة الجيده للطوب ورشه بالمياه قبل البد ء فى اعمال المبانى

2- استخدام مونه اسمنتيه غنيه بالاسمنت ويفضل الا تقل نسبة الاسمنت عن 300 كجم / م3 من الرمل

3- الملى ء الجيد للفراغات ما بين المداميك ( العراميس ) بالمونه الاسمنتيه وملىء كل الفراغات سواء فى الاتجاه الطولى للحائط او ما بين الطوب اذا كان عرض المبانى اكثر من نصف طوبه .

4 - ان تكون المبانى افقيه تماما ويتم ذلك بقد المبانى اولا وضبط المنسوب وبعدها يتم استكمال اعمال المبانى

5 - تنفيذ الحائط على مرتين او اكثر . كل مره يفضل الا يزيد الارتفاع عن 2 م

6- التشحيط الجيد للمبانى فى الكمر والربط الجيد للمبانى مع الاعمدة الخرسانيه باى طريقة مناسبه

7 - معالجة المبانى بالرش بالمياه وعملية المعالجه هذه مهمه جدا

اذا ما نفذت الملاحظات السابقه لن تظهر لك عيوب ان شاء الله .
 
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0

تنفيذ اعمال المبانى لا يتم بهذه الطريقة التى ذكرت
الاصل فى اعمال المبانى ان تكون مترابطه ومتماسكة جيدا ولا يتم بها اى فصل سواء من اعلى او من مكان بالحائط وما ظهر بالمانى يرجع الى سوء اعمال التنفيذ للمبانى
واهم ما يجعلك تحصل على مبانى متماسكه ما يلى

1- النظافة الجيده للطوب ورشه بالمياه قبل البد ء فى اعمال المبانى

2- استخدام مونه اسمنتيه غنيه بالاسمنت ويفضل الا تقل نسبة الاسمنت عن 300 كجم / م3 من الرمل

3- الملى ء الجيد للفراغات ما بين المداميك ( العراميس ) بالمونه الاسمنتيه وملىء كل الفراغات سواء فى الاتجاه الطولى للحائط او ما بين الطوب اذا كان عرض المبانى اكثر من نصف طوبه .

4 - ان تكون المبانى افقيه تماما ويتم ذلك بقد المبانى اولا وضبط المنسوب وبعدها يتم استكمال اعمال المبانى

5 - تنفيذ الحائط على مرتين او اكثر . كل مره يفضل الا يزيد الارتفاع عن 2 م

6- التشحيط الجيد للمبانى فى الكمر والربط الجيد للمبانى مع الاعمدة الخرسانيه باى طريقة مناسبه

7 - معالجة المبانى بالرش بالمياه وعملية المعالجه هذه مهمه جدا

اذا ما نفذت الملاحظات السابقه لن تظهر لك عيوب ان شاء الله .

انا كنت خائف انها هبوط في القواعد وقلقت كثير والحمدالله انك طمنتني السؤال الاخير العيوب هذي هل هيا خطيرة مستقبلا او عادية ويمكن اصلاحها ?
 
التعديل الأخير:

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
انا كنت خائف انها هبوط في القواعد وقلقت كثير والحمدالله انك طمنتني السؤال الاخير العيوب هذي هل هيا خطيرة مستقبلا او عادية ويمكن اصلاحها ?

العيوب هذه لا بد من معالجتها والتأكد من تلافى المشاكل الموجوده بها قبل البدء فى اعمال التشطيب
وهى عيوب عادية يمكن اصلاحها بكل تأكيد فى هذه المرحله .
 
أعلى