ارجو من لديه معلومة على كيفية تحديد ابعاد الدكت المستطيل لغرف بناية
 

مواضيع مماثلة

mohamed26

عضو جديد
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اريد معرفه كيفية حساب ابعاد الدكت
أرجو المساعدة
ولكم جزيل الشكر
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,286
النقاط
0
اريد معرفه كيفية حساب ابعاد الدكت
أرجو المساعدة
ولكم جزيل الشكر

السلام عليكم اضغط على الرابط التالى تجد موضوع فيه برنامج لحساب ابعاد الدكت

http://www.arab-eng.org/vb/t113301.html



الاخوة الاعزاء اليكم شرح البرنامج مع العلم انه سهل جدا و بسيط




1/ أسأل عن المقصود ب:-
13°c air at 97% rh and 1 atm وما شابهها من ؟



هى و الله اعلم درجات حرارة الهواء المار فى الدكت
مثال : درجة حرارة الهواء الخارج من هود المطبخ مثلاً 125 ف تختلف عن الهواء البارد الذى حرارته 70 ف
كذلك الامر بالنسبة للرطوبه فالهواء الساخن تزداد رطوبته النسبية عند تبريده
لذلك تجد ان الهواء البارد رطوبته النسبية اكثر كما هو موضح فى الاختيارات
و عموما فإن الاختلاف فى النتائج يكاد لا يؤثر على حجم الدكت
و نحن نستخدم الاختيار الاول لان الهواء الخارج من الكويل يكون بارد جدا.



2/ قيم flow rate - head loss - velocity equivalent diameter - duct size من أين أحصل عليها؟


flow rate هذا مطلوب منك من حسابات الحمل الحرارى.



velocity :1: تختلف على حسب نوع المبنى المراد تكييفه و هى للمبانى العادية فى حدود 1200 فى مجارى الهواء الرئيسية الى 800 فى الداخلية.



head loss :86: عندما تضع flow rate و velocity للدكت الرئيسى عند مدخل او مخرج الوحدة او المروحة يظهر امامك ال head loss فى الخانة التى تلى flow rate و هو فى حدود 0.04 الى 0.1
و الافضل هو 0.05 ا لى 0.07 و عليك بتسجيل ذلك الرقم اللى نتج لك و كتابته فى كل دكت يلى الدكت الرئيسى السابق لنا حسابه و كذلك الدكتات الفرعية اوكتابته مرة وادة و عمل علامة :28: عليه ليتكرر فى كل الدكتات
و ستلاحظ ان السرعة فى هذه الدكتات ستكون اقل من الدكت الرئيسى على الرغم من ثبوت head loss
و هو المطلوب لتقليل الصوت :9: كلما اقتربت من الجرلة.



equivalent diameter هذا ناتج من البرنامج و هو القطر المطلوب للدكت لهذه الكمية من الهواء عند هذا head loss



duct size جينا الى بيت القصيد :2:


انتا غالباً المعمارى بيفرض عليك فى معظم الوقت ارتفاع معين لا يسمح بتخطيه لمجارى الهواء سواء كان مجرى واحد او مجريين ماريين فوق بعضهم صح...
تأمن نفسك و تخصم منهم 10 سم احتياطى بعد خصم 5 سم للسقف و حوالى 15 للكشافات و 5 لمواسير الكهرباء و هاكذا ولو فى حاجة تانى تخصمها من الفراغ اللى فوق السقف و تشوف الباقى كام
( ده ان اتبقى حاجة اصلاً ..... هههههه )
يعنى مثلا فراغ فوق السقف 100 سم يبقى الدكت عمقه لا يزيد عن 60 يم مثلا و لان البرنامج بالبوصه يبقى اقصى عمق هو 24 بوصة .
تدخل ال cfm و السرعة زى ما اتفقنا و تدخل عمق مجرى الهواء ينتج لك البعد الثانى و هو المطلوب الحصول عليه لرسم الدكت
فى احيان كثيرة يكون لديك العرض و تحتاج العمق ؟؟؟ اكتبه ايضا فى الخانة الاولى فيظهر لك العمق فى الخانة الثانية



3/ ماعلاقة قيم د رجات الحرارة الموجودة في أعلى البرنامج بالمصطاحات التي تليها من أمثال ( fluid density - fluid viscosity ......( ?
تختلف هذه القيم بأختلاف درجات الحرارة و ليس لها اهميه تذكر على حد علمى فيما يخص بأبعاد الدكت ( ومحدش يضرب:60: انا مسلح :73:) اتركها :58: و لا تشغل بالك بها.



وكيف يمكن إنزال الأرقام الناتجة من إنتهاء العملية الحسابية إلى التنفيذ؟ ..



تأخذ البعدين الناتجين من الحسابات و تضعهم فى الرسم مع كميه الهواء الماره فى هذا الدكت
ملحوظة هامة جدا: الدكت الاقتصادى من حيث تكلفة التصنيع و التشغيل هو الدكت المدور
يليه الدكت المربع
يليه المستطيل كلما اقتربت قيمة ابعادة
و لا ينصح ان تكون النسبة بين بعدى الدكت اكبر من 4:1
و الافضل حتى لا تحدث مشكلة مع المعمارى بسبب ابعاد الدكت و صعوبة تنفيذه خاصتاً فى الاماكن الضيقة ان تكون النسبة 2:1 العرض 2 و العمق 1
اى لو العرض 16 يبقى العمق 8
و لا يفضل استخدام الارقام الفردية نهائياً فى ابعاد الدكت
 