إلى خبراء كارير

elsa7er

عضو جديد
إنضم
8 مايو 2007
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جهاز تكييف 3 حصان كارير حائطى عند رفع المفتاح البيتشينو يقوم الجهاز بالعمل لوحدة ثم يفصل مع نفسة ثم يعمل السوينج ثم يفصل ثم يعمل الكباس ثم يفصل دون أدنى تدخل من احد او أحد ان يلمس الرموت و يعطى صفارة عند كل حالة و هكزا بإستمرار
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

كريم بري

عضو جديد
إنضم
10 مايو 2007
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
سلامات
غالبا هنال كلبس كهرباء معكوس مع كلبس اخر داخل الكرتة الالكترونية -او نظام التايمر منشط
 

محمد بحريه

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2007
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
22
النقاط
0
احتمال كبير اذا لم تجد الرموت فى وضع التايمراذا العيب من الميكرو بروسيسور بتاع الكارته تالف(بيخرف)او الاطراف موصله بطريقه خطا
 

sherif omar

عضو
إنضم
11 يوليو 2006
المشاركات
90
مجموع الإعجابات
0
النقاط
6
1- هل الجهاز جديد ام مر علية فترة من التركيب
2-هل اذا تركت المفتاح مرفوع يؤدي الي تكرر العملية مرات متوالية ام انه يقوم بها مرة واحدة ثم يعطي مجموعة ومضات عند لمبة البور ارجو الأجابة
 

kamatsho85

عضو جديد
إنضم
5 ديسمبر 2006
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
برجاء ملاحظة المروحة الخارجيــــة للكوندنسر ومتابعه أذا كانت تعمل ام لا ؟؟ لو مش شغالة هتلاقى الكمبرسيور بيفصل لوحدة بعد العمل لمدة دقيقتن او اقل وفى الغالب ده عيب فى تكييفات كاريير فى مصر السبليت وحلها بسيط هو توصيـــل الكهرباء للمروحة الخارجية عن طريق الفنى وشكــــرا
 

الصقر الجرىء

عضو جديد
إنضم
24 ديسمبر 2006
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخى العزيز....بعد التحيه
ارجوا من الله أن تكون اجابتى موفقه
1-ما عليك هو ان تقيس شحنة جهاز التكييف اذا كنت فنيا بواسطه عداد الشحن
2- اوان تضع يدك على المواسير ناحية الوحده الخارجيه فتشعر بالتبريد او لا
اذا لم يكن هناك تيريد فيكون السبب هونقص الشحنه او عدم وجودها بشرط ان يكون الكباس يعمل
وارجوا موافاتى بالنتيجه
والله ولى التوفيق
 