إلى خبراء التنفيذ مشكله كبرى ونرجو المساعده

إنضم
17 ديسمبر 2008
المشاركات
281
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
تم صب القاعده العاديه للمبنى على شكل لبشه عاديه
تم العزل طبقتين وصب الحمايه
مخخطات القواعد لم يكن تم الانتهاء منه
وتم صب العاديه بناء على مخطط مقدم من المصمم وكان المفترض ان يكون لايوجد اي تعديلات
المهم
ظهرا المشكله كالتالي

مساحة القواعد المسلحه اكبر من العاديه مع العلم بان المبنى به بدروم ومياه جوفيه واستحالة زيادة صب العاديه
والمصمم رافض قواعد الجار
ومتمسك برايه
ورافض اي تعديل
ارجو النقاش
 

مواضيع مماثلة

eng-hosny

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2013
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
انا مش وصلانى المشكله حضرتك قولت تم صب العاديه على شكل لبشه كيف تكون القواعد المسلحه اكبر من العاديه هل تقصد قواعد الجار فقط ام ماذا وكيف يتم صب قواعد عاديه من مخطط وبعدين يتم تعديل على القواعد المسلحه !!!!!
ارجو توضيح المشكله او يفضل سكتش
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 ديسمبر 2008
المشاركات
281
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
لا يوجد قواعد جار
انما هي قواعد للبدروم
وموضوع المخططات عادي نظرا للسرعه
تم ارسال مخطط للعمل به ثم صار التعديل
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
تم صب القاعده العاديه للمبنى على شكل لبشه عاديه
تم العزل طبقتين وصب الحمايه
مخخطات القواعد لم يكن تم الانتهاء منه
وتم صب العاديه بناء على مخطط مقدم من المصمم وكان المفترض ان يكون لايوجد اي تعديلات
المهم
ظهرا المشكله كالتالي

مساحة القواعد المسلحه اكبر من العاديه مع العلم بان المبنى به بدروم ومياه جوفيه واستحالة زيادة صب العاديه
والمصمم رافض قواعد الجار
ومتمسك برايه
ورافض اي تعديل
ارجو النقاش
السلام عليكم
ارفق مخطط التصميم قبل وبعد التعديل ليتم فهم السؤال
 
أعلى