إستفسار هام من الأخوة أصحاب الخبرة بالتصميم الأنشائي

إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
26
النقاط
18
بعد عمل تحليل مبدأى للمنشأ مع العلم بأنه غير منتظم ويقع فى منطقة أقل خطورة وهى (a)
وجدت بأنه يوجد الأتى مع صعوبة تغير أماكن الحوائط للظروف المعمارية C.R& C.M.png
BUILDING.pngفهل هذا يحدث torsion عالى على المنشأ
 

وسيمبوست

عضو جديد
إنضم
21 يناير 2008
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
83
النقاط
0
غالبا والله أعلم سيحدث torsion - الفرق بين المراكز في اتجاه Y حوالي 16%
بعض الكودات لاتسمح بأكثر من 15 %حاول ربط الحوائط حول السلم مع بعضها - قد تقل القيمة
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
 

najdat52

عضو جديد
إنضم
3 يوليو 2009
المشاركات
284
مجموع الإعجابات
78
النقاط
0
لاحظ السلم بالاتجاه x له صلابة كبيرة
لاحظ الحوائط بالاتجاه y لهم صلابة كبيرة
الفتل كبير عدل في الحوائط
 

united 99

عضو جديد
إنضم
4 مارس 2009
المشاركات
333
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقترح ان لم تكن في عجلة من امرك, ان تقوم بانزاله كورشة عمل في المنتدى للتصميم . يدويا و باستخدام احد برامج التصميم

في امان الله
 
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
26
النقاط
18
جزاكم الله خيرا
ولكن المشكلة عندى معمارية حيث لا استطيع تغير اماكن الحوائط
فهل لو قمت بتقليل اطوال الحوائط بمحور y سوف يقل الفتل وما هى النسبة المسموح بها بالكود الامريكي
تحياتى لكم
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
جزاكم الله خيرا
ولكن المشكلة عندى معمارية حيث لا استطيع تغير اماكن الحوائط
فهل لو قمت بتقليل اطوال الحوائط بمحور y سوف يقل الفتل وما هى النسبة المسموح بها بالكود الامريكي
تحياتى لكم

- النسبة في الكود الأمريكي ubc لمركزية الفتل= 20%
والكود المصري 15%
يمكن زيادة وتنقيص الأطوال او السماكات
 
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
26
النقاط
18
جزاكم الله خيرا على معاونتكم لنا وبارك الله لك د.م يوسف على إطلالا تكم الدائمة أدام الله علمكم ونفع بكم
حضرتك تقصد 20 %من الطول أو العرض حسب الأتجاه لكل طابق ولا لبعد المبنى ككل لوجود عدم إنتظام للطوابق
تحياتي لحضرتك
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
جزاكم الله خيرا على معاونتكم لنا وبارك الله لك د.م يوسف على إطلالا تكم الدائمة أدام الله علمكم ونفع بكم
حضرتك تقصد 20 %من الطول أو العرض حسب الأتجاه لكل طابق ولا لبعد المبنى ككل لوجود عدم إنتظام للطوابق
تحياتي لحضرتك

- لكل طابق مركزية ex - ey
يقابلها ابعاد البناء في المسقط الأفقي 20%*(Dx- Dy)
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
398
مجموع الإعجابات
152
النقاط
43
السلام عليكم: نظرا الان المبنى يقع في منطقة تصنيفهاaزلزاليا واذا اردت حساب وتصميم المبنى باستخدام برنامجetabs2013فان الا فضل لك ان تصمم وفق اشتراطات الكودasce 7-10وليس الكودubc97عندها ستلتزم بالجملة الانشائية المسو حة بالكود الاول asce 7-10ولا يتطلب هذا الكود تحليل دينا ميكي لان المبنى قي المنطقة aويهتم بتفاصيل مو قع المبنى بصورة اكثر دقة من الكودubc97
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,421
مجموع الإعجابات
3,134
النقاط
113
أنصحك بأضافة فريم عبارة عن مجموعة كمرات تعمل مع مجموعة الشير وال الموجودة بالأتجاه Y بحيث يعمل هذا الفريم على عمل التوازن المطلوب مع حوائط القص بالأتجاه X الموجودة عند السلم

ويمكنك أضافة فريم خارجى وفريم أخر على بعد ثلاثة أمتار بحيث يكون لديك 2 فريم

هذا سيزيد من أستقرار البناء على هذا الضلع الخارجى ويقلل تأثير الفتل torsional moment effects
 
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
26
النقاط
18
جزاكم الله خير ا
لقد قمت بتعديل الحوائط مع مراعاة الظروف المعمارية وذلك لطابق واحد فاصبحت الامركزية تكاد تنعدم وجارى تطبيقها بالموديل زادكم الله علما ونفع بكم
بالنسبة للكود زميلنا العزيز eng-mahfouz
user-offline.png
فأنا بستخدم ibc 2006 نظرا لوجوده بالايتابس v9.4وهو مماثل asce 7-10 وذلك لأستخدامى الكود السعودي أيضا ولكن long period كيف يتم حسابه
تحياتي لكم ونفع بكم
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
جزاكم الله خير ا
لقد قمت بتعديل الحوائط مع مراعاة الظروف المعمارية وذلك لطابق واحد فاصبحت الامركزية تكاد تنعدم وجارى تطبيقها بالموديل زادكم الله علما ونفع بكم
بالنسبة للكود زميلنا العزيز eng-mahfouz
user-offline.png
فأنا بستخدم ibc 2006 نظرا لوجوده بالايتابس v9.4وهو مماثل asce 7-10 وذلك لأستخدامى الكود السعودي أيضا ولكن long period كيف يتم حسابه
تحياتي لكم ونفع بكم

- قد تساعد صفحة اكسل
في حساب القص القاعدي

 

المرفقات

  • 4-EarthQuack Forces.rar
    533.1 KB · المشاهدات: 14
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
26
النقاط
18
جزاك الله خير ا د.م يوسف
لدي تسائل بسيط عن كيفية حساب
long period هل أخذ 8 ثانية كما فى برنامج الايتابس كود ibc2006 أو تحسب عن طريق معاملات المنطقة الزلزالية ونوع التربة وكيف ذلك
تحياتي لحضرتك وعذرا للتثقيل والأطالة.
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
جزاك الله خير ا د.م يوسف
لدي تسائل بسيط عن كيفية حساب
long period هل أخذ 8 ثانية كما فى برنامج الايتابس كود ibc2006 أو تحسب عن طريق معاملات المنطقة الزلزالية ونوع التربة وكيف ذلك
تحياتي لحضرتك وعذرا للتثقيل والأطالة.

- الأفضل حسابها اذا امكن لأنها تختلف من موقع الى أخر
ويمكن فرضها من البرنامج وفق تعاريف الدور t
long period - short period
 
التعديل الأخير:

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
398
مجموع الإعجابات
152
النقاط
43
السلام عليكم long period له علاقة بالمنطقة فهو حسب الكود السوري يساوي 8 ثانية ولكن اذا كان المشروع ضمن الاراضي السورية هذا ما نص عليه الكود السوري الماخوذ من الكود ASCE7-10
 
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
26
النقاط
18
جزاكم الله خيرا أنا فرضتها 8 ثواني حتى استطيع حسابها أو معرفتها
تحياتي لكم
 
أعلى