الأساتذة الأكارم أرجو منكم إفادتي بطريقة العيار اليدوي لصمام التمدد الترموستاتيكي:5:
 

مواضيع مماثلة

المحتسب لله

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2004
المشاركات
88
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
1_1131205823.gif

التوقيع
مشرف قسم هندسة التبريد وتكييف الهواء
--------------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الكريم

بالنسبه لـ Thermostatic Expansion Valve
وهو صمام التمدد الحراري
danfoss_txv.jpg
142591.jpg

فهو يعمل على امداد المبخر بكميه مركب التبريد التي يحتاجها لرفع الحمل المطلوب نزعه من المنتج وذلك يتم بطريقه ميكانيكيه معينه ..



و المتفق عليه ان هناك 3 انواع من الضغوط تؤثر على الصمام​


1- F1 ضغط الغاز داخل بلب الصمام وهو يكون ضاغط على الرق من الاعلى ليعمل على فتح الابره


2- F2 ضغط المبخر .. وهو يعمل على غلق البلف ويكون مقابل لضغط البالب "عكس اتجاهه ... من اسفل الى اعلى"


3- F3 ضغط الياي وهو يعمل من مع ضغط المبخر على غلق الابره

txvso8.png

24938SCTEVs0200_00000014686.jpg

ولشرح فكرة معايرة الصمام فتكون كالاتي

1- في حاله ان التبريد كافي داخل المبخر .. اذا يجب تقليل كمية مركب التبريد المار من الصمام فيتاثر البالب بدرجة الحراه المنخفضه فينكمش الغاز بداخل البالب وبالتالي يقل ضغط البالب
فيصبح ضغط المبخر مع ضغط الياي اكبر من ضغط البالب فيتم غلق الابره نسبيا وبتالي يقل مرور مركب التبريد

2- في حاله ارتفاع الحراره داخل المبخر ... يتأثر البالب بارتفاع درجة الحراره وبالتالي يتمدد الغاز فيصاحبه ارتفاع في ضغط البالب فيزيد عن ضغط المبخر مع الياي فتفتح الابره ويمر مركب التبريد بشكل اكبر

ولكي يتضح كلامنا بالمعادلات النظريه

في الحاله الاولى F1 < F2+F3 فيتم غلق الصمام نسبيا
في الحالة الثانية F1 > F2+F3 فيتم فتح الصمام

تقبل تحياتي
سلاااااااام

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

ezeldin

عضو جديد
إنضم
25 ديسمبر 2006
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بارك الله فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.
 

المحتسب لله

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2004
المشاركات
88
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الكريم ... اعتذر عن عدم اكمالي الموضوع بالسرعة المطلوبه لظروف العمل ..
ولكن تكملتا لموضوعنا ..

فهناك طريقتين لعيار الصمام التمدد الحراري

الطريقه الاولى : وهي بالجداول

كما نعلم ان هناك جداول لدرجات غليان الفريونات ... وكل نوع فريون يختلف عن الاخر من حيث درجة الغليان
ولان درجة غليان الفريون تتحكم في مدى تاثيرة على درجات الحراره ... او بمعنى ااخر مدى الاستفاده منه في التبريد او التجميد
..
اذا لضبط معايره الصمام في حاله انه لا يعمل بالشكل المطلوب..
1- نقوم بوضع بلب الصمام على بعد 20 سم من اخر ملف المبخر
2- نقوم بضبط عيار فتحة ابرة الصمام ( من اسفل الصمام طبعا يدويا-- فتح او غلق )على حسب الدرجة المطلوبه والمكتوبه في الجدول والمقابلة للفريون المستخدم
...................................................................................................

الطريقه الثانية: وهي بالخبرة

1- وضع ايضا بلب الصمام على بعد 20 سم من اخر ملف المبخر
2- متابعة شيئين .. عند الحمل الكامل للكباس
- زجاجة البيان .. بحيث تكون "كلير" او لا يوجد فيها اي اضطرابات في مركب التبريد (ممتلئة تماما بمركب التبريد) وليس بها اي فقاعات
- درجة حرارة خط الطرد .. مارتفعه "للتاكد من التحميص المطلوب"
- التعريق الخفيف لخط السحب "للتاكد من ان الشحنه مضبوطه _ للتاكد من ان الصمام يمر الكميه المناسبه غير زائدة او ناقصه"

و الله الموفق
و عذرا على التاخير

تقبل تحياتي
سلاااااااااام​
 

م.محمد عبد الفتاح سيد

مشرف تبريد وتكييف الهواء
إنضم
11 يناير 2006
المشاركات
1,608
مجموع الإعجابات
106
النقاط
0
مـــــــــــا شاء الله

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مـــا شاء الله عليك اخي الفاضل المهندس عــــامر مجهود حقا متميز ما شاء الله
تستحق هذة المشاركة لقب التميز

جزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
 

المحتسب لله

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2004
المشاركات
88
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الكريم المهندس محــمد عبد الفتاح
جزاكم الله كل خير على تقديركم الكريم
ارجو من الله ان اكون دائما نفعا للاسلام والمسلمين .. وان اكون عند حسن ظنكم
وانا تحت امر اي احد في اي معلومات استطيع ان اقدمها .. ولن ابخل بشيء رزقني به الله عز وجل

تقبل تحياتي
سلاااااام
 
أعلى