ما هو الفرق بين الكمبرسير 2طن 1ph والكمبرسير 2طن 3ph ؟
من ناحية أستهلاك الطاقة الكهربائية وكمية التبريد الناتجة والأستعمال؟
وكيف يتم حساب كمية التبريد الناتجة من كمبرسير36كيلو واط 3ph ؟
وهل توجد كمبرسيرات تبريد وكمبرسيرات تجميد وما الفرق بينها ؟:3:
 

إسلام

عضو جديد
إنضم
22 أكتوبر 2002
المشاركات
1,006
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم...
أولاً... الموضوع يحتاج الى الانتقال الى قسم التبريد و التكييف... :)
باختصار...
ثانياً: الفرق بين 2طن 1ph والكمبرسير 2طن 3ph.... هو من الجانب الكهربي من حيث التوصيل في أن الأول أحادي الوجه (Single Phase) و الثاني ثلاثي الأوجه (Three Phase).

ثالثاً: استهلاك الكهرباء تقريباً لا فرق بينهما بالنسبة لنفس القدرة...

رابعاً: أكيد سيادتك تقصد حساب أقصى كمية تبريد لهذا الكومبريسور سهلة جداً بس لازم تعرف نوع الفريون.... و تعرف الكفاءة للكمبريسور... و فرق درجات الحرارة التي تعمل بينها ... و شكل دورة التبريد أو التكييف المستخدمة...
لكن بشكل هندسي مبدئياً فان القدرة الداخلة = القدرة الخارجة :)

خامساً: توجد كمبريسورات ذات قدرات عالية تسمح للتجميد... و اخرى قدراتها أقل للتبريد.
.....................
و الله أعلم...
و السلام عليكم
 

شكرى محمد نورى

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
4,553
مجموع الإعجابات
92
النقاط
0
الاخ daraa
3ph لها على الأقل ثلاثة ملفات داخليه.وكل منها ملف مساو في مقاومته للملف الأخر او نفس عدد
لفات الاسلاك. واهم مزايا هذا النوع من المحركات الجودة العالية والخواص الجيدة للتقويم والدوران
وهي لاتحتاج الى ريلي تقويم خارجي او كباستور.

البغدادي
 

daraa

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2005
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا أخ شكري لكن هل يوجد فرق في كمية التبريد التي يمكن الحصول عليها أذا كان نفس غاز التبريد ونفس ملحقات وحدة التبريد الأخرى؟
 

شكرى محمد نورى

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
4,553
مجموع الإعجابات
92
النقاط
0
حبيبي واخي daraa
لا يوجد اي فرق لكن كل ضاغطة لها مواصفاتها وعيوبها.

البغدادي
 

اسماعيل الديب

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2006
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انواع الكمبرسيرات تنقسم الى ثلاثة انواع منها نوع ترددى محكم القفل نوع اخر ترددى نصف مفتوح ونع اخر ترددى مفتوح وتنقسم الى الصنا عات الدولية التى تصنع فى الدول الغربية مثل المنيا فرنسا الدنمارك:2:
 

air_con

عضو جديد
إنضم
9 مارس 2006
المشاركات
180
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
daraa قال:
ما هو الفرق بين الكمبرسير 2طن 1ph والكمبرسير 2طن 3ph ؟
من ناحية أستهلاك الطاقة الكهربائية وكمية التبريد الناتجة والأستعمال؟
وكيف يتم حساب كمية التبريد الناتجة من كمبرسير36كيلو واط 3ph ؟
وهل توجد كمبرسيرات تبريد وكمبرسيرات تجميد وما الفرق بينها ؟:3:

االسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أخي الكريم شكرا لسؤالك

من ناحية كمية التبريد لايوجد فرق لان حجم الضاغظ ثابت في كلا الحالتين
من ناحية استهلاك الطاقة الكهربائية نعم يوجد فرق فالتيار ثلاثي الاوجة افضل من التيار أحادي ألآوجه
وأقتصادي أكثروأعلى كفائة . فالشركات المصنعة تحسب كم من الوات التي يتم استهلاكه من قبل الجهاز ...
وأنا على حد علمي أن الضواغط التي تعمل بتيار 1ph تكون الى حد 2.5 طن تقريبا والاحجام الكبيرة من 3 طن تقريبا تعمل بتيار 3ph ..
 

مهندالشيخلي

عضو جديد
إنضم
9 أبريل 2006
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ضاغطة ذات قدرة 2 طن بطور واحد أو ثلاث أطوار

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إضافة إلى ما ذكره الزملاء أود أن أسلط الضوء إلى جانب آخر في الاختيار بين محركين كهربائيين من نفس القدرة الكهربائية أحدهما ذو طور واحد 1PH والآخر ذو ثلاث أطوار 3PH لضاغطة جهاز التكييف.

في الواقع أهم عامل هو صفة الشبكة الكهربائية في الموقع المراد نصب جهاز التكييف به هل هي ذات طور واحد (سنكل فيز) أم ذات ثلاث أطوار (ثري فيز), حيث أن جهاز التكيف بسعة 2 أو 2.5 طن تبريد يعتبر جهاز تكيف منزلي, والشبكة الكهربائية في المنازل على أغلب ذات طور واحد, فاختيار محرك ذو طور واحد يكون الأنسب, ولكن أن كانت الشبكة الكهربائية ذات ثلاث أطوار, فيكون اختيار المحرك ذي ثلاثة أطوار هو الخيار الأفضل. وذلك لأسباب عدة من أهمها سحبه لتيار أقل عند بدأ التشغيل Starting Current وبذلك يكون الحال أفضل للشبكة الكهربائية وانتظام واستقرار اشتغال بقية الأحمال الكهربائية في تلك الشبكة, وخصوصا كثرة فصل وعمل ضاغطات أجهزة التكييف عادة.

المهندس موهند
 

sheibani

عضو جديد
إنضم
16 أبريل 2006
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أويد ما ذكره الاخ/ مهند حيت أن ضاغط 2 طن حراري يعتبر صغير ولاداعي لاستخدام 3 فاز أو3 طور
 

سعد الكناني

عضو جديد
إنضم
28 يناير 2006
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا اوافق على كلام الاخ air _con وعلى العموم الموضوع شيق وشكرا لكم
 

حمادة عزام

عضو جديد
إنضم
6 يونيو 2009
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير

ولكن لي رجاء لو تم تدعيم الموضوع بالصور وكان الشرح أعم من ذلك يكون لك جزيل الشكر
 

مهندالشيخلي

عضو جديد
إنضم
9 أبريل 2006
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير

ولكن لي رجاء لو تم تدعيم الموضوع بالصور وكان الشرح أعم من ذلك يكون لك جزيل الشكر

السلام عليكم

ارجوا منك الرجوع للصفحة الأولي من الموضوع فهي تحوي أجابة لسؤالك من كافة جوانبه, وشخصيا لا أعتقد يحتاج الموضوع إلى المزيد من التوضيح على السؤال الأصلي.

كذالك لا توجد رسومات على الأقل لما تناولته من جانب في التوضيح, إلا أذا حددت أستفسارك بدقة وتحديد أكثر ومن جانب آخر.

تحياتي - مهند الشيخلي
 
التعديل الأخير:

محمدعسيري

عضو جديد
إنضم
11 مايو 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا:77:
 
أعلى