أفيدوني مشكلة وارجو لها حل

مهندس يسرى

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
المشكلة انه السباك ****** قام بعمل فتحة في عاامود خرسانة بقطر 2 بوصة لتمرير خط الصرف للمطبخ
علما بأن العمود في الدور قبل الأخير
بالله عليكم كيف أعالج هذه المشكلة
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مواضيع مماثلة

أحبك في الله

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
785
مجموع الإعجابات
171
النقاط
0
أبعاد العمود إيه؟
والفتحه إتعملت في طول ولا عرض العمود؟
 

مهندس يسرى

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الفتحة بعرض العمود وأبعاد الفتحة 7 سم × 7 سم
وأبعاد العمود 40 × 25
جزاك الله خيرا أخي
 

مهندس يسرى

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اين الردود يا شبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
 

مهندس يسرى

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ايه ياشباب محدش عنده حل للكارثة دي ولا ايه
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,391
النقاط
113
تحتاج الى تسكيرها باستعمال مادة جراوت حشوة عالية القساوة ممكن تكون سائلة عند خلطها وتغلق احد الجوانب وتصبها بميلان من الجانب الاخر ،،، استشر تجار مواد البناء المتخصصين باختيار المادة المناسبة من شركات مشهورة مثل فوسروك ، داو ، وخلافه ذلك
 

مهندس يسرى

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكور اخي العزيز
معنى كلام حضرتك انه اكسر تاني واشيل الماسورة وأقفل الفتحة بمادة ممكن زي الايبوكس مع خرسانة لباني
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,391
النقاط
113
مشكور اخي العزيز
معنى كلام حضرتك انه اكسر تاني واشيل الماسورة وأقفل الفتحة بمادة ممكن زي الايبوكس مع خرسانة لباني

هذا صحيح ودمتم بخير سالمين ....
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,237
النقاط
113
السلام عليكم
المشكلة انه السباك ****** قام بعمل فتحة في عاامود خرسانة بقطر 2 بوصة لتمرير خط الصرف للمطبخ
علما بأن العمود في الدور قبل الأخير
بالله عليكم كيف أعالج هذه المشكلة

قبل ما تاخد اى اجراء

اعمل رى ديزاين للعمود ( بخصم قيمة الفتحه من مساحة مقطع العمود )
وشوفه سيف ولا لا ..
لو سيف فقط حافظ على حماية المقطع الخرسانى من خطر تسرب المياة ..
وأن كان فى كل الاحوال ما قام به السباك غير صحيح بالمرة فالتكسير فى اى خرسانة يضعف المقطع بغض النظر عن اى شيىء اخر
ولكن المشكلة وقعت وانتهت ...


 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,237
النقاط
113
مع العلم انه ليس من الخطأ عمل فتحات داخل اى مقطع خرسانى كعمل سليفات مختلفه فى حوائط البدروم . او عمل اى فتحات اخرى كتلك المستخدمه فى صرف التكيفات وخلافة .... ولكن يتم اخذ ذلك سلفا فى التصميم
وشكرا
 

m arfa

عضو جديد
إنضم
27 ديسمبر 2012
المشاركات
101
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
قبل ما تاخد اى اجراء

اعمل رى ديزاين للعمود ( بخصم قيمة الفتحه من مساحة مقطع العمود )
وشوفه سيف ولا لا ..
لو سيف فقط حافظ على حماية المقطع الخرسانى من خطر تسرب المياة ..
وأن كان فى كل الاحوال ما قام به السباك غير صحيح بالمرة فالتكسير فى اى خرسانة يضعف المقطع بغض النظر عن اى شيىء اخر
ولكن المشكلة وقعت وانتهت ...

:20:
 

genius2020

عضو جديد
إنضم
27 فبراير 2011
المشاركات
563
مجموع الإعجابات
148
النقاط
0
هل ظهر الحديد ؟ فى الفتحه
 
أعلى