أشياء غير مفهومة

Ihab-Eng

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2012
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
وانا أتصفح كتاب عن التكييف واجهت هذه المعلومة الغير واضحة وأرجو من أهل الخبرة والخير أن يشرحوها لي ويساعدوني على فهمها :4::4::4:
These tables provide the statistical occurrence at .4%, 1%, and 2% of the
maximum values of the following parameters:
DB maximum dry bulb temperature
MCWB mean coincident wet bulb temperature (coincident with the
maximum dry bulb temperature
WB maximum wet bulb temperature
MCDB mean coincident dry bulb temperature
In humid climates, the summer condition of WB/MCDB will usually be at a higher
enthalpy than the condition of DB/MCWB
ماذا يقصد بهذا الكلام ؟؟؟!!!:87::87::87:
وما هو MCWB و MCDB ؟؟؟؟
وهي هي هذه النسب الموجودة (( 4% و 1% و 2% )) ؟؟؟
حيث أنها موجودة في الآشري كذلك
المرفق هو الجزء الذي أخذت منه هذه الجمل
أرجو منكم التوضيح و جزاكم الله كل الخير
 

المرفقات

  • Chapter 3.pdf
    37.8 KB · المشاهدات: 48

مواضيع مماثلة

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن درجة الحرارة الجافة التصميمية dbt يتم اختيارها لأي مدينة حسب نسبة تكرارها على مدار السنة وليست العظمى على الإطلاق

حيث أن عدد الساعات في السنة هو 8760 ساعة ناتجة عن ضرب 24 * 365

تصبح النسب المذكورة كالتالي:

0.4% = 35 ساعة
1% = 87.6 ساعة
2% = 175 ساعة

وبالتالي إذا كان لمدينة ما على سبيل المثال أن:

- كان عدد الساعات -على مدار السنة- التي تحدث فيها درجة الحرارة 41.0 مئوية أو أكثر يساوي 35 ساعة: نقول أن هذه الدرجة تمثل 0.4% من التكرار
- كان عدد الساعات -على مدار السنة- التي تحدث فيها درجة الحرارة 39.5 مئوية أو أكثر يساوي 87.6 ساعة: نقول أن هذه الدرجة تمثل 1% من التكرار
- كان عدد الساعات -على مدار السنة- التي تحدث فيها درجة الحرارة 38.3 مئوية أو أكثر يساوي 175ساعة: نقول أن هذه الدرجة تمثل 2% من التكرار

لكن السؤال هنا:
أي من الدرجات الثلاثة السابقة هي درجة الحرارة الجافة التصميمية؟
الأمر عائد للمصمم ودرجة الاحتياط التي يرغب بها, فكلما قلت النسبة كانت درجة الحرارة التصميمية الجافة أكبر, وأغلب المصممين يعتمدون النسبة 0.4%

أما بالنسبة لـ mcwb فهي تمثل درجة الحرارة الرطبة الوسطية المقابلة لدرجة الحرارة الجافة التصميمية التي تم اختيارها

والكلام أعلاه هو المعتمد عند تحديد درجتي الحرارة الجافة والرطبة التصميميتين.

------------------------------------------------------------

أما إذا تم إيجاد درجة الحرارة الرطبة التصميمية كنسبة مئوية من عدد الساعات كما هو مشروح أعلاه, عندها تصبح درجة الحرارة الجافة المقابلة لها تأخذ الرمز mcdb لكن على حد علمي هذا الكلام غير معتمد في التكييف والله أعلم
 

Ihab-Eng

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2012
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا أشكرك من كل قلبي أستاذ أسامة ومن قلبي بدعيلك
الجواب مفيد جدا و يشرح بالتفصيل هذه المفاهيم
جزاك الله كل الخير
عندي سؤال آخر ولو تقلت عليك شوي
في نفس المرجع يذكر أنه عند حساب الأحمال فإنه يتم أخد درجة الحرارة الجافة أما عند تصميم Pre-heat system فإنه يتم أخذ درجة الحرارة الرطبة وذلك لأن الإنتالبي أكبر
ما السبب في أخذ الإنتالبي الأكبر ؟؟
 

Ihab-Eng

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2012
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الوقار والسكينه

وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم وتواضعوا لمن علمتموه العلم

ولاتكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم

 