أستفسار(كيفية حساب cfm لمراوح الطرد لبارك أسفل فندق)

shaker10986

عضو جديد
إنضم
2 أبريل 2014
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
مساعده ياشباب
محتاج اعمل فنتيليشن لبارك في قبو الفندق
إزاي احسب كمية الهواء المطلوب طردها بالمراوح

شكرا
 

ماهر عطية

عضو جديد
إنضم
22 مارس 2007
المشاركات
236
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
اخي العزيز احسب
عدد مرات التغيير فى الساعة x الحجم بالقدم المكعب / 60 وبالنسبة الي انا بعتبر عدد مرات التغيير تساوي 6 في الحالة العادية وفي حالة الحريق 10 مرات اي تختار المروحة على سرعتين لانو بيطلع معك قرائتين للcfm
 

محمد_86

عضو
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
12
النقاط
18
for ventillation from ashrae air change per hour =6
for fire case =10
 

محمد_86

عضو
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
12
النقاط
18
air change per hour = 10 from british standard
 

محمد_86

عضو
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
12
النقاط
18
cfm=
60/للتحويل من (ach *volume of space m3 *m3 to ft3 (35.32
 

shaker10986

عضو جديد
إنضم
2 أبريل 2014
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا جزيلا ياشباب وجزاكم الله خيرا
 

hooka

عضو جديد
إنضم
22 يوليو 2009
المشاركات
275
مجموع الإعجابات
77
النقاط
0
For many years, the various model codes, ANSI/ASHRAE Standard
62.1, and its predecessor standards recommended a flat
exhaust rate of either 0.0075 m3/(s·m2) or 6 ach for enclosed parking
garages. But because vehicle emissions have been reduced over
the years, ASHRAE sponsored a study to determine ventilation
rates required to control contaminant levels in enclosed parking
facilities (Krarti and Ayari 1998). The study found that, in some
cases, much less ventilation than 0.0075 m3/(s·m2) was satisfactory.
The study’s methodology for determining whether a reduced ventilation
rate would be effective is included below. However, ANSI/
ASHRAE Standard 62.1 and the International Code Council’s
International Mechanical Code (ICC 2009a) allow 0.00375 m3/
(s·m2) ventilation, whereas NFPA Standard 88A recommends a
minimum of 0.005 m3/(s·m2), so the engineer must understand the
specific codes and standards that apply. The engineer may be
required to request a variation, or waiver, from authorities having
jurisdiction before implementing a lesser ventilation system design.

المصدر اشري ابليكشين 2011 شابتر 15 صفحة 18 وفي نفس المكان طريقة ال CO​
 

hooka

عضو جديد
إنضم
22 يوليو 2009
المشاركات
275
مجموع الإعجابات
77
النقاط
0
Parking garages : 0.75 cfm/ft2 and refer to note C
which is :
C Exhaust not required if two or more sides comprise walls that are at least 50% open to the outside.

المصدر اشري2007- 62
 
أعلى