أرجو المساعدة في كيفية حساب ال chilier

محمد رفيق جمعة

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2006
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مرحبا باخواني المهندسين الكرام:
أرجو أن تساعدوني في كيفية حساب ال chilier في مرحلة التصميم
و لكم جزيل الشكر
 

mafesh fayda

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هو انا حقول لحضرتك اللى عارفاه لانى لسه بدرس بس انت المفروض بتجمع احمال كل دور لوحده و تختار الاير هاندلنج يونت و بعدها بتجمع احمال المبنى كله و بتضرب الحمل ده فى دايفرسى فاكتور و بيبقى غالبا من( 0.6 الى 0.8 )و بتقرر حتختار كام تشيلر يعنى لو مثلا الحمل 100 كيلو وات ممكن تختار 2 تشيللر كل واحد 50 او تختار واحد بس 100 انت اللى بتشوف انهى افضل بالنسبالك و بعدين بتشوف الكتالوج و تبدا تختار منه و يا ريت لو حد فاهم اكتر يقولنا علشان انا كمان محتاجه افهم اوى ازاى اختار من الكتالوج
 

محمد رفيق جمعة

عضو جديد
إنضم
21 فبراير 2006
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يعني على سبيل المثال عشان يكون الموضوع بسيط:
لو كان عندي مبنى حمله التبريد النهائي بعد ما أجمع كل الاحمال 1000 كيلو واط
بقول 1000*0,8=800 كيلو واط فلازم حمل ال chiller
800 كيلو واط ؟ أقول اخر اشي مبروك عليكم الحرية
 

mafesh fayda

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بالظبط كده لان مثلا انت لو فارض ان فى غرفه بيكون فيها 10 اشخاص مش بيبقوا كلهم موجودين فى نفس الوقت و لا بتبقى كل الغرف منوره فى نفس الوقت فحضرتك بتحط معامل لده اللى هو من 0.6 ل 0.8 و بتضربه فى الحمل الكلى و تطلع الحمل اللى حتشتغل عليه اللى هو فى المثال هنا 800 كيلو وات و بتختار اتشيللر يغطى الحمل ده سواء كان جهاز واحد 800 كيلو او جهازين 400 او اى عدد و ده بتحدده ع حسب السعر اولا انهى اوفر يعنى و المكان اللى حتحط فيه التشيللر بيستوعب اجهزه مساحتها اد ايه و ده زى ما قلت لحضرتك ع حسب مععلوماتى فى مشروع التخرج و يا ريت لو فى حد عارف اكتر يفيد حضرتك
 