أرجوا المساعدة عن كيفية تصميم الجسور الأرضية الرابطة بين هامات الركائز.

حسان777

عضو جديد
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
مرفق طية الرسومات لسقف الدور الأرضي والأساسات لمبنى من طابقين مكاتب والأسقف نظام ال Hollow Core slab ولكني لقلة خبرتي لم اعرف كيفية تصميم الجسور الرابطة بين هامات الركائز PileCaps وهل تصمم فقط على حمل الحوائط فوقها وكيفية معاملة الخوازيق وادخالها في البرامج الهندسية مثل الساب والايتابس وغيرها ؟ وكيفية اعتبار ال Supports بين الجسور ال Foundation beams (FB) علمآ بأنني حللت المبنى بواسطة الايتابس وكان أكبر حمل للأعدة هو 230 طن Ult.load ومطلوب خوازيق أو أساسات متصلة للأساسات ولكن عند حساب الاساسات المتصلة Strip footing with beams كانت كبيرة لان اجهاد تحمت التربة منخفض جدآ 7.5 طن/م2 والركائز ارخص في هذه الحالة. ولدى تساؤل آخر هل من الضروري ربط هامات الركائز الوسطية ذات الركيزتين مع بعضها ام لا كما هو مبين في الرسم ؟ علمآ بأنني أنوي تحميل حوائط الدور الارضي مباشرة على ارضية خرسانية مع تسليح خفيف ( Slab on Grad ) ؟؟ أرجوا الافادة
اسف للأطالة ولكني أحببت أن أكون واضحآ قدر الأمكان.

جزاكم الله خيرآ في هذا المنتدي الممتاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



http://www.mediafire.com/?xu5iclyzwky
 
التعديل الأخير:

حسان777

عضو جديد
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
اين أخوتي م. ابو الحلول ومهندس حسان2 ؟ عباقرة المنتدى
 

Abo Fares

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2008
المشاركات
9,250
مجموع الإعجابات
1,239
النقاط
0
اين أخوتي م. ابو الحلول ومهندس حسان2 ؟ عباقرة المنتدى

أهلاً أخي الكريم، شكراً جزيلاً لك، ولكني لست من عباقرة الملتقى أبداً :18:

وأنا معك أفضل الانتظار لقراءة مشاركة من كان بها خبيراً :)

لك تحيــــــــاتي..
 

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,010
النقاط
0
مرفق طية الرسومات لسقف الدور الأرضي والأساسات لمبنى من طابقين مكاتب والأسقف نظام ال hollow core slab ولكني لقلة خبرتي لم اعرف كيفية تصميم الجسور الرابطة بين هامات الركائز pilecaps وهل تصمم فقط على حمل الحوائط فوقها وكيفية معاملة الخوازيق وادخالها في البرامج الهندسية مثل الساب والايتابس وغيرها ؟ وكيفية اعتبار ال supports بين الجسور ال foundation beams (fb) علمآ بأنني حللت المبنى بواسطة الايتابس وكان أكبر حمل للأعدة هو 230 طن ult.load ومطلوب خوازيق أو أساسات متصلة للأساسات ولكن عند حساب الاساسات المتصلة strip footing with beams كانت كبيرة لان اجهاد تحمت التربة منخفض جدآ 7.5 طن/م2 والركائز ارخص في هذه الحالة. ولدى تساؤل آخر هل من الضروري ربط هامات الركائز الوسطية ذات الركيزتين مع بعضها ام لا كما هو مبين في الرسم ؟ علمآ بأنني أنوي تحميل حوائط الدور الارضي مباشرة على ارضية خرسانية مع تسليح خفيف ( slab on grad ) ؟؟ أرجوا الافادة

اسف للأطالة ولكني أحببت أن أكون واضحآ قدر الأمكان.

جزاكم الله خيرآ في هذا المنتدي الممتاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


http://www.mediafire.com/?xu5iclyzwky


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم / هامات الخوازيق ماهي الا قواعد منفصله مرتكزة علي الخوازيق وليست مرتكزه علي التربه - يعني الجسور التي تربط بين تلك الهامات يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع الشدادات بين القواعد المنفصله
ويجب ان تكون مصممه لكي تقاوم اي احمال واقعه عليها سواء عزوم او قص او قوي عموديه وهذا يرجع الي التحليل الانشائي والنتائج التي تم الحصول عليه منه وهل هناك قوي افقيه مؤثرة علي تلك الجسور ام لا ............. وهكذا

والله اعلي واعلم

م محيي الدين محمــــــــــــــد
 